中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 性能要求


5.1 外观要求
5.1.1 钣金件、冲压件表面应无重皮、明显机械损伤与凹凸不平等缺陷。
5.1.2 焊接件焊缝应均匀,无裂纹、烧穿、咬边等缺陷。
5.1.3 锻铸件表面应无重皮、结疤、缩孔、缩松等缺陷。
5.1.4 压铸件表面应无流痕、缺料、裂缝、起泡、脱皮等缺陷。
5.1.5 镀层和涂层应色泽均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
5.2 基本性能参数
干粉枪的基本性能参数应符合表1的规定。
干粉枪的性能参数
5.3 材料
与干粉直接接触的零部件应采用铜、不镑钢等耐腐蚀性的材料制造。
5.4 密封性能
干粉枪按6.4进行密封性能试验,试验压力为最大工作压力的1.1倍,保持5min,各连接部位和开关处皮无气漏现象。
5.5 耐水压强度性能
干粉枪按6.5进行耐水压强度性能试验,试验压力为最大工作压力的1.5倍,保持5min,枪体和开关不皮有冒汗、裂纹及永久变形等现象。
5.6 跌落性能
干粉枪按6.6进行跌落性能试验,应无损坏松动,并能正常操作。
5.7 耐腐蚀性能
干粉枪按6.7进行耐腐蚀性能试验,试验后干粉枪应无明显的腐蚀损坏,并能正常操作、
5.8 耐喷射冲击性能
干粉枪按6.8进行耐喷射冲击性能试验,在最大工作压力1.1倍的压力下连续喷射3min,应无松动、结构根坏。
5.9 操作结构要求
5.9.1 对于杆式手柄开关的干粉枪,杆式手柄指向干粉枪出口是“开”,杆式手柄垂直干粉枪轴线是“关”,并且在这两个位置有限位功能。
5.9.2 对于弓形手柄开关的干粉枪,弓形手柄指向干粉枪进口是“开”,弓形手柄指向干粉枪出口是“关”,并且在这两个位置有限位功能。
5.9.3 对于扳机式开关的干粉枪,手握紧是“开”,手放松是“关”。
5.9.4 干粉枪的操作力矩不成大于15N • m。
5.10 接口要求
接口型式和尺寸应符合GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3和GB 12514.4的规定,并与定型时选用的接口型式和尺寸一致。
5.11 非金属件性能要求
采用非金属件的枪筒,其材料应符合相应国家标准的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

干粉枪 GB25200-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读