中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.17 局部阻力损失测定


7.17.1 将分区控制阀安装在图2所示的试验管路中,两侧取压孔之间的距离h3-2与直管段取压孔之间的距离和h2-1相等,管径相同,流量测量和压差测量的精度均不低于2%。
7.17.2 调节供水装置,使通过分区控制阀的水流量为生产商规定的最大允许流量,由压差测量装置同时分别测出h3-2之间的压差△P32和h2-1之间的压差△P21
用式(2)计算出水力摩阻△P。
水力摩阻△P
图2 试验布置图

说明:
A、B   ——分区控制阀;
S      ——控制阀;
T      ——控制阀;
R      ——控制阀(快速开启型);
U      ——压差测量仪表;
V      ——压差测量仪表;
Q      ——精度为±2%的流量测量装置;
h3-2     ——分区控制阀两侧取压孔间的距离;
h2-1     ——直管段两取压孔间的距离;
1,2,3——取压点。

图2 试验布置图


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
细水雾灭火装置 XF1149-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读