中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 附加信息


5.1 一般规定
5.1.1 电缆及光缆的燃烧性能等级附加信息包括燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级和腐蚀性等级。
5.1.2 电缆及光缆燃烧性能等级为B1级和B2级的,应给出相应的附加信息。
5.2 燃烧滴落物/微粒等级
5.2.1 燃烧滴落物/微粒等级分为d0级、d1级和d2级,共三个级别。
5.2.2 燃烧滴落物/微粒等级及分级判据见表3。
燃烧滴落物/微粒等级及分级判据
5.3 烟气毒性等级
5.3.1 烟气毒性等级分为t0级、t1级和t2级,共三个级别。
5.3.2 烟气毒性等级及分级判据见表4。
 烟气毒性等级及分级判据
5.4 腐蚀性等级
5.4.1 腐蚀性等级分为a1级、a2级和a3级,共三个级别。
5.4.2 腐蚀性等级及分级判据见表5。
腐蚀性等级及分级判据
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

电缆及光缆燃烧性能分级 GB31247-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读