中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 喷射图型试验


从喷嘴试件中选择一个或一组喷嘴试件,被选中的喷嘴试件必须与试验的密闭空间相适应。试验温度为0℃±5℃,相对湿度为(60±5)%。组装一套试验系统并在该系统内充装一定量的卤代烷1301灭火剂,并按规定充压。该试验系统所贮卤代烷1301灭火剂必须保证在试验的密闭空间内足以达到5%的浓度,其喷射时间应为10 s±0.5 s。在试验的密闭空间的角落至少放置四个气体取样器,两个在上,两个在下,且与邻近的壁面距离为0.5 m±0.05 m。气体取样器与已标定过的气体分析仪相连接, 气体分析仪的精度为±4%(体积浓度)。启动试验系统,使卤代烷1301灭火剂喷射到试验的密闭空间中去,在1 min时记录各测点处卤代烷1301灭火剂的气体浓度。
试验结果应满足5.6.2的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读