6.25 系统试验


6.25.1 系统的构成、外观、标志和系统的准工作状态
对照系统构成图样,目测检查系统的构成、外观、标志和系统的准工作状态,应满足5.1.1、5.1.2、5.1.3的要求。
6.25.2 系统启动运行试验
组装一个包括全部构成部件的灭火系统,可以用氮气或压缩空气替代灭火剂。自动启动、手动启动系统和机械应急启动系统,试验结果应满足5.1.4的要求。