附录J (规范性附录)压力表试验程序及取样数量


J.1 试验程序说明
J.1.1 试验序号
1)外观检查(6.1);
2)示值基本误差检验(6.8);
3)超负荷试验(6.9);
4)强度试验(6.2);
5)交变负荷试验(6.10);
6)振动试验(6.4);
7)温度循环试验(6.5);
8)盐雾腐烛试验(6.12);
9)二氧化硫腐烛试验(6.13);
10)防水试验(6.11);
11)气密性试验(6.3);
12)温度影响试验(6.14)。
J.1.2 说明
1)上述试验序号在图J.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
J.2 试验程序图

压力表试验程序图