5.12 通电性能试验


5.12.1 试验步骤
将试样在5.8中测得的响应时间作为环境试验前响应时间。然后使其在正常监视状态下连续运行45d,观察并记录试样的工作状态。运行结束后,再按5.1.7的规定求分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.12.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。