中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.55 A类火灭火试验


7.55.1 墙角火
7.55.1.1 试验空间
    试验空间为正方形,空间面积不小于36㎡,空间边长为生产商规定的细水雾喷头最大安装间距的2倍,高度为3m。在试验室的对角线上设有两扇门,门高度2.2m,宽度0.8m。
7.55.1.2 喷头布置
    将4只闭式细水雾喷头按生产厂商规定的最大安装间距布置,其中喷头到墙的距离至少为最大安装间距的一半。
    试验压力为闭式细水雾喷头的最低工作压力。
7.55.1.3 试验布置
    火源由木垛和模拟家具组件组成。
    木垛尺寸为300mm×300mm×150mm,由相互正交的4层杉木条组成,每层有4根木条,均匀分布,木条的尺寸为38mm×38mm×300mm,质量为(2.8±0.4)kg。将组装好的木垛放置在干燥箱中进行干燥,干燥温度为(104±5)℃,时间为48h,然后,木垛装入塑料包内,在室温下放置至少4h。
    钢制油盘尺寸为300mm×300mm×100mm,木垛放在油盘上,油盘放置在试验室墙角的地面上,木垛距每面墙的距离为50mm。
    模拟家具组件由两块聚醚海绵垫子组件组成,垫子尺寸为864mm×760mm×76mm,密度为(29±2)kg/m³。根据GB/T 16172,在30kW/㎡外辐射下,聚醚海绵垫燃烧特性应符合:
    a)热释放率峰值(HRR):(230±50)kW/㎡;
    b)燃烧热:(22±3)kJ/g。
    用泡沫胶粘剂把每个垫子粘在尺寸为890mm×800mm×13mm的胶合板上。粘贴后,胶合板两侧各留有15mm,底部留有25mm空间。沿组件一端,在底部25mm空间处水平放置浸有正庚烷的棉绳。试验前,垫子组件在(20±5)℃,相对湿度(50±10)%条件下,放置至少24h。垫子组件用钢架在垂直方向支撑。
    每次试验,两个垫子组件放在水泥板上,每个垫子与对面墙平行,距对面墙1m。
    木垛由油盘中正庚烷点燃,模拟家具组件由两根150mm长,直径6mm浸有正庚烷的棉绳点燃,正庚烷为商业级。
    在门的正上方各设置1只公称温度等级与房间内设置的细水雾喷头公称温度等级相同的玻璃球细水雾喷头,使其热敏感元件中心距离吊顶50mm,细水雾喷头按图5安装布置,木垛及模拟家具见图6。热电偶分别设置在引燃物正上方吊顶上以及吊顶下76mm处。
                                                                                                                                                                                                                                 单位为毫米           
 
图5 墙角火灭火试验布置图
7.55.1.4 试验步骤
    每次试验前,试验室温度保持为(24±8)℃。试验室地面、墙面和吊顶都无水。试验室的两扇门保持在全开状态。
    试验前调节供水装置以满足细水雾喷头设计流量和设计压力要求。
    油盘内加入0.5L水和0.24L正庚烷。点燃油盘内正庚烷后,立即点燃棉绳,引燃模拟家具组件。第1只细水雾喷头动作后,试验继续进行10min。
7.55.1.5 试验记录
    记录温度曲线及喷头开启数量。
图6 木垛及模拟家具图
7.55.2 沙发火试验
7.55.2.1 试验空间
    试验空间面积不小于80㎡,高度为5m。
7.55.2.2 喷头布置
    将36只闭式细水雾喷头按生产厂商规定的最大安装间距布置,闭式细水雾喷头的热敏感元件中心距离吊顶不超过150mm。
    试验压力为细水雾喷头的最低工作压力,喷雾强度不超过3.0L/(min·㎡)。
7.55.2.3 试验布置
    燃烧物为4个沙发,每个沙发包括有两个沙发垫,沙发垫尺寸为2m×0.8m×0.1m,由聚醚海绵(密度约为33kg/m³)制成,根据GB/T 16172,在30kW/㎡外辐射下,聚醚海绵燃烧特性应符合:
    a)热释放率峰值(HRR):(190±30)kW/㎡;
    b)燃烧热:(17±3)kJ/g。
    聚醚海绵上覆盖非阻燃棉布(单位面积质量约为140g/㎡〜180g/㎡),燃烧物的尺寸以及布置见图7。
    沙发由浸有120mL正庚烷的棉棒引燃物,棉棒直径为75mm,长度为75mm,引燃位置见图7。
    热电偶分别设置在引燃物正上方吊顶上以及吊顶下76mm处。
7.55.2.4 试验步骤
    引燃物位于4只细水雾喷头中心正下方,点燃引燃物,在第1只喷头启动后,试验继续进行10min。
7.55.2.5 试验记录
    记录温度曲线、喷头开启数目、燃烧物的损失量。
图7 模拟沙发及引燃点示意图

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
细水雾灭火装置 XF1149-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读