中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
建筑材料及制品的燃烧性能
燃烧热值的测定

Reaction to fire tests for building materials and products—
Determination of the heat of combustion
(ISO 1716:2002,IDT)
GB/T 14402-2007/ISO 1716:2002
代替GB/T 14402—1993
2007-12-21发布  2008-06-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会  发布

本标准等同采用ISO 1716:2002《建筑制品对火反应试验  燃烧热值的测定》(英文版)。
为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:
——“本国际标准”一词改为“本标准”;
——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
——删除了国际标准的目次和前言。
本标准代替GB/T 14402—1993《建筑材料燃烧热值试验方法》。
本标准与GB/T 14402—1993相比主要变化如下:
——引入主要成分和次要成分的概念(见3.5、3.6);
——不要求测试汽化潜热,以氧弹法测试出的总热值作为材料的热值,当有争议时才提供净热值数据(见第1章);
——增加了“香烟”制样法(见5.9);
——增加了对匀质材料和非匀质材料的热值数据计算的要求和说明(见第8章);
——增加了规范性附录“净热值的计算”(见附录A);
——增加了资料性附录“试验方法的精确度”(见附录B);
——增加了资料性附录“修正系数c的计算”(见附录C);
——增加了资料性附录“非匀质样品总热值测量示例”(见附录D)。
本标准的附录A为规范性附录,附录B、附录C和附录D为资料性附录。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会(SAC/TC 113/SC 7)归口。
本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。
本标准参加起草单位:广东省公安厅消防局、四川省公安厅消防局、广州市啊啦棒建材有限公司。 本标准主要起草人:赵成刚、张正卿、曾绪斌、陈映雄、周全会。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 14402—1993。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 GB/T14402-2007/ISO1716:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读