7 试验装置


试验装置的尺寸除非规定了公差,均为标称值。
试验装置主要由一个支撑框架构成。它可将试样水平固定在压板和护板之间,使试样上表面的规定区域暴露于辐射作用下。以一个固定和支撑在试样支撑架上的辐射锥来提供辐射热源。将自动引火 机构伸入辐射锥到达试样上方,并提供火焰。用插入安放盘将试样准确地固定在试样支撑架的压板上。将试样插入装置时,应使用一块遮盖板来保护试样表面。
装置的整体图见图2,部件图见图3~图6。
着火性试验装置——总体图
7.1 试样支撑架、护板和压板
7.2 辐射锥
7.3 引火机构
7.4 试样插入安放盘
7.5 试样遮盖板
7.6 温度监控仪
7.7 辐射计(热通量计)
7.8 电压测试装置
7.9 次热电偶监控仪
7.10 计时器(表)
7.11 空气丙烷供应系统
7.12 标定板
7.13 模拟板
7.14 灭火板
7.15 烘箱
7.16 试样状态调节室
7.17 天平

查找 上节 下节 返回
顶部

对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法 GB/T14523-2007/ISO5657:1997