中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 检验规则


7.1 出厂检验
7.1.1 产品须经制造商质量检验部门检验合格并附有产品合格证方准出厂。
7.1.2 按表1规定的出厂检验项目进行逐台检验,制造商可根据质量控制需要及合同要求增加检验项目,其结果应符合本标准相应的规定。
7.2 型式检验
7.2.1 有下列情况之一时,产品应进行型式检验:
    a)新产品鉴定;
    b)正式生产后,产品结构、材料、生产工艺有较大改变时;
    c)产品停产一年以上,恢复生产时;
    d)强制性准入制度有要求时;
    e)国家质量监督机构依法提出要求时。
7.2.2 提供型式检验的产品批量不应小于20台,样本大小为8台,型式检验的项目见表1。
7.2.3 型式检验项目应全部符合本标准规定方为合格。
出厂检验和型式检验项目
查找 上节 下节 返回
顶部

正压式消防空气呼吸器 XF124-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读