6 试验步骤


6.1 空白检验
    在对检材进行提取前,要用活性炭片或活性炭纤维对容器进行空白检验。
6.2 检材盛装
    打开检材的外包装,将检材放入容器内,检材的体积不应超过容器容积的2/3。
6.3 放置吸附剂
    将活性炭片或活性炭纤维悬挂于容器上部空间,然后将容器密封。
6.4 吸附
6.4.1 吸附温度
    推荐吸附温度设在80°C左右。
6.4.2 吸附时间
    吸附时间推荐为3h~5h,对沸点高的化合物或易燃液体含量极少的检材进行吸附时,时间还可更长一些。
6.5 脱附
    取出活性炭片或活性炭纤维,将其放入小试管内,并用1mL脱附溶剂对其进行脱附。
6.6 密封
    用密封性好的小玻璃瓶等容器来收集或存贮洗脱附后得到的试样。当使用二硫化碳作为洗脱溶剂时,可在小玻璃瓶中加少量水来密封溶剂,以减少挥发损失。
6.7 检测
    经本方法提取后得到的试样按照GB/T 18294(所有部分)中的方法进行检测。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法 第3部分:活性炭吸附法 GB/T24572.3-2009