6 试验步骤


6.1 空白检验
    把SPME萃取头放入GC、GC-MS进样口中进行解吸和检测,以确定萃取头干净无干扰。
6.2 盛装
    把检材放入容器内并密封。检材的体积不应超过容器容积的2/3。
6.3 加热
    将容器放入烘箱或其他加热装置中进行加热,加热温度宜为80°C,平衡时间一般为20min~30min。当检材体积较大时,可延长平衡时间。
6.4 萃取
    把SPME装置的萃取头插入容器内的上部空间进行萃取,但要保证伸出的纤维不要接触到检材,以免损坏纤维。萃取时间通常为5min~15min。
6.5 检测
    经本方法提取后得到的试样按照GB/T 18294(所有部分)中的方法进行GC、GC-MS检测。GC进样口温度应为200°C~260°C,解吸时间应为1.5min~4min。