中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.13 振动(正弦)(耐久)试验


5.13.1 目的
    检验试样长时间承受振动影响的能力。
5.13.2 方法
5.13.2.1 将试样固定在振动试验台上。
5.13.2.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.13.2.3 试验后,按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验。
5.13.3 试验设备
    试验设备应符合GB 16838—2005的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

火警受理系统 GB16281-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读