中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13 试验报告


试验结果仅与特定试验条件下试样的特性相关。其结果并非评价制品在使用时潜在火灾危险性的唯一标准。
试验报告应尽可能全面,并应包括试验期间观察到的现象及出现的问题。报告中应清楚地叙述所有的测量部分。下面给出建议报告的内容。
在试验报告中也应给出下列基本信息:
a)实验室名称和地址。
b)委托试验单位名称和地址。
c)制造商/供应商的名称和地址。
d)试验日期。
e)试验者。
f)商品名和试样标识码/号。
g)组成或种类识别。
h)试样厚度1),单位为毫米(mm);质量1),单位为克(g)。对于复合材料和组件,应给出每种组分的公称厚度、密度及整个试样的密度。
i)试样颜色。
j)试样制备情况。
k)试样安装,测试表面,以及使用的特殊安装程序(如对于膨胀试样)。
l)孔板流量标定常数C。
m)辐射照度1),单位为千瓦每平方米(kW/m2);排气流量1),单位为立方米每秒(m3/s)。
n)相同条件下试验的重复试样数目(应最少是3个,除非是探索性试验)。
o)持续燃烧时间1),单位为秒(s)。
p)试验持续时间1),即根据11.3.5试验开始到结束的时间,单位为秒(s)。
q)整个试验记录的热释放速率曲线;单位面积热释放速率1),单位为千瓦每平方米(kW/m2)。
r)引燃后,前180 s和300 s内或其他时间段热释放速率的平均值1)和峰值1),单位为千瓦每平方米(kW/m2)。
对于未出现持续火焰的试样,从试验开始后最后一个热释放速率负值之后的下一个读数开始记录。某些试样未出现可见的持续火焰,但却显示出非零的热释放速率数值。一般说来,应该出现负值,因为在试样开始燃烧之前输出数据为0士n(噪声)。
应利用梯形积分法计算热释放速率平均值。例如,以5 s的数据采集周期,如下得出:
1)将最接近引燃时刻采集到的热释放速率值,或最后一个热释放速率负值之后的那次采集值作为积分计算的初值,然后将此初值之后的35次采集到的热释放速率值求和;如果试验在180 s内结束,这种情况下用实验时间内的平均值作为热释放速率的平均值;
2)将1)中的积分初值的一半,和此初值后的第36次采集到的热释放速率值的一半相加;
3)将1)中35次采集的求和值与2)中的求和值相加,再乘以采集周期(5 s),然后除以180。
s)试样的放热总量1),单位为兆焦每平方米(MJ/m2)。放热总量应从试验开始后最后一个热释放速率负值的下一个读数开始计算,到试验记录的最后读数为止。
放热总量也可利用梯形积分法计算。此时,利用的第一次采集是试验开始出现最后一个热释放速率负值之后的那一次采集。
t)持续燃烧时的质量1ms;试验后剩余质量mf,单位均为克(g)。
u)试样的质量损失1),单位为克每平方米(g/m2);试样平均质量损失速率,单位为克每平方米秒[g/(m2 • s)],根据引燃到试验结束期间的数据确定。
v)试样单位面积上平均质量损失速率1,单位为克每平方米秒(g •m-2•s-1),根据质量损失10%~90%期间的数据确定。
w)对于所有的重复试样,将o),p),r),s),t),u)和v)条中确定的数值取其算术平均。
x)其他现象1),如短暂燃烧或闪燃。
y)试验中出现的问题1)
装置
辐射锥
试样安装架
定位架
排气系统
气体取样及测量系统
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑材料热释放速率试验方法 GB/T16172-2007/ISO5660-1:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读