中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 松密度


6.2.1 仪器
    松密度测试的仪器要求如下:
    a)天平:感量0.2 g;
    b)具塞量筒:量程250 mL,分度值2.5 mL;
    c)秒表:分度值0.1 s。
6.2.2 试验步骤
6.2.2.1 称取D类干粉灭火剂试样100 g,精确至0.2 g,置于具塞量筒中。
6.2.2.2 以2 s—个周期的速度,上下颠倒量筒10个周期。
6.2.2.3 将具塞量筒垂直于水平面静置3 min后,记录试样的体积。
6.2.3 结果
    松密度Db按式(1)计算:
    式中:
    Db——松密度,单位为克每毫升(g/mL);
    m0——试样的质量,单位为克(g);
    V——试样所占的体积,单位为毫升(mL)。
    取差值不超过0.04 g/mL的两次试验结果的平均值作为测定结果。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

D类干粉灭火剂 XF979-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读