中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
D类干粉灭火剂 XF979-2012
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
6.6 流动性
6.6.1 仪器
流动性测试的仪器要求如下:
a)流动性测定仪(见图2):由玻璃砂钟和可翻转的支架组成;
b)天平:感量0.5 g;
с)秒表:分度值0.1 s。
6.6.2 试验步骤
6.6.2.1 称取D类干粉灭火剂试样300 g,精确至0.5 g,放入玻璃砂钟内。
6.6.2.2 将玻璃砂钟安装在支架上,然后将试样在砂钟内连续翻转30 s,使试样充气后,立即开始测定其连续20次自由通过中部颈口的时间。
6.6.3 结果
取20次试验时间的算术平均值作为测定结果。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
6.5 斥水性
下一节:
6.7 粒度分布
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类和型号
5 要求
6 试验方法
6.1 主要组分含量
6.2 松密度
6.3 含水率
6.4 抗结块性
6.5 斥水性
6.6 流动性
6.7 粒度分布
6.8 耐高、低温性
6.9 腐蚀性
6.10 灭D类火灾效能
7 检验规则
8 标志、包装、使用说明书、运输和贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
D类干粉灭火剂 XF979-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读