中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 其他组件安装


Ⅰ 主控项目
5.4.1 水流指示器的安装应符合下列要求:
      1 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸观察检查和检查管道试压和冲洗记录。
      2 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查和开启阀门放水检查。
5.4.2 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查
5.4.3 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m;安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查、尺量检查和开启阀门放水,水力警铃启动后检查压力表的数值。
5.4.5 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查和尺量检查。
5.4.7 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查和检查管道试压和冲洗记录。
5.4.8 节流管和减压孔板的安装应符合设计要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸观察检查和尺量检查。
5.4.9 压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
5.4.10 减压阀的安装应符合下列要求:
      1 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:检查管道试压和冲洗记录。
      2 减压阀安装前应进行检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查。
      3 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      4 应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查
      5 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      6 比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      7 安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
5.4.11 多功能水泵控制阀的安装应符合下列要求:
      1 安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:检查管道试压和冲洗记录。
      2 安装前应进行检查:其规格型号应与设计相符;主阀各部件应完好;紧固件应齐全,无松动;各连接管路应完好,接头紧固;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查。
      3 水流方向应与供水管网水流方向一致。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      4 出口安装其他控制阀时应保持一定间距,以便于维修和管理。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      5 宜水平安装,且阀盖向上。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      6 安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      7 进口端不宜安装柔性接头。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
5.4.12 倒流防止器的安装应符合下列要求:
      1  应在管道冲洗合格以后进行。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:检查管道试压和冲洗记录。
      2 不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      3 宜安装在水平位置,当竖直安装时,排水口应配备专用弯头。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置。 
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      4 倒流防止器两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      5 倒流防止器上的泄水阀不宜反向安装,泄水阀应采取间接排水方式,其排水管不应直接与排水管(沟)连接。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      6 安装完毕后首次启动使用时,应关闭出水闸阀,缓慢打开进水闸阀。待阀腔充满水后,缓慢打开出水闸阀。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
条文说明
Ⅰ 主控项目
5.4.1 本条对水流指示器的安装程序、安装位置、安装技术要求等作了明确规定。
    水流指示器是一种由管网内水流作用启动、能发出电讯号的组件,常用于湿式灭火系统中,作电报警设施和区域报警用。
    本条规定水流指示器安装应在管道试压、冲洗合格后进行,是为避免试压和冲洗对水流指示器动作机构造成损伤,影响功能。其规格应与安装管道匹配,因为水流指示器安装在系统的供水管网内的管道上,避免水流管道出现通水面积突变而增大阻力和出现气囊等不利现象发生。
    水流指示器的作用原理目前主要是采用浆片或膜片感知水流的作用力而带动传动轴动作,开启信号机构发出讯号。为提高灵敏度,其动作机构的传动部位设计制作要求较高。所以在安装时要求电器元件部位水平向上安装在水平管段上,防止管道凝结水滴入电器部位,造成损坏。
5.4.2 本条对自动喷水灭火系统中所使用的各种控制阀门的安装要求作了规定。
    控制阀门的规格、型号和安装位置应严格按设计要求,安装方向正确,安装后的阀门应处于要求的正常工作位置状态。特别强调了主控制阀应设置启闭标志,便于随时检查控制阀是否处于要求的启闭位置,以防意外。对安装在隐蔽处的控制阀,应在外部做指示其位置的标志,以便需要开、关此阀时,能及时准确地找出其位置,作应急操作。在以往的工程中,忽视了这个问题,尤其是有些要求较高和系统控制面积又较大的场所,为了美观,系统安装后,装修时将阀门封闭在隐蔽处,发生火灾或其他事故后,需及时关闭阀门,因未做标志,花很多时间也找不到阀门位置,结果造成不必要的损失。今后在施工中,必须对此引起高度重视。
5.4.3 本条对压力开关和压力控制装置的安装位置作了规定。
    压力开关是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件。常与水力警铃配合使用,互为补充,在感知喷水灭火系统启动后,水力报警的水流压力启动发出报警信号。系统除利用它发出电讯号报警外,也可利用它与时间继电器组成消防泵自动启动装置。安装时除严格按使用说明书要求外,应防止随意拆装,以免影响其性能。其安装形式无论现场情况如何都应竖直安装在水力报警水流通路的管道上,应尽量靠近报警阀,以利于启动。同时,压力开关控制稳压泵,电接点压力表控制消防气压给水设备时,这些压力控制装置的安装应符合设计的要求。
5.4.4 本条对水力警铃的安装位置、辅助设施的设置、传导管道的材质、公称直径、长度等作了规定。
    水力警铃是各种类型的自动喷水灭火系统均需配备的通用组件。它是一种在使用中不受外界条件限制和影响,当使用场所发生火灾、自动喷水灭火系统启动后,能及时发出声响报警的安全可靠的报警装置。水力警铃安装总的要求是:保证系统启动后能及时发出设计要求的声强强度的声响报警,其报警能及时被值班人员或保护场所内其他其他人员发现,平时能够检测水力报警装置功能是否正常。本条规定内容和要求与设计规范是一致的,考虑到水力警铃的重要作用和通用性,本规范再作明确规定,利于执行和保证安装质量。
5.4.5 末端试水装置是自动喷水灭火系统使用中可检测系统总体功能的一种简易可行的检测试验装置。在湿式、预作用系统中均要求设置。末端试水装置一般由连接管、压力表、控制阀及排水管组成,有条件的也可采用远传压力、流量测试装置和电磁阀组成。总的安装要求是便于检查、试验,检测结果可靠。
    关于末端试水装置处应安装排水装置的规定,是根据目前国内相当部分工程施工时,因没安装排水装置,使用时无法操作,有的甚至连位置都找不到,形同虚设。因此作出此规定。
Ⅱ 一般项目
5.4.6 本条规定主要是针对自动喷水灭火系统区域控制中同时使用信号阀和水流指示器而言的,这些要求是为了便于检查两种组件的工作情况和便于维修与更换。
5.4.7 本条对自动排气阀的安装要求作了规定。
    自动排气阀是湿式系统上设置的能自动排出管网内气体的专用产品。在湿式系统调试充水过程中,管网内的气体将被自然驱压到最高点,自动排气阀能自动将这些气体排出,当充满水后,该阀会自动关闭。因其排气孔较小、阀塞等零件较精密,为防止损坏和堵塞,自动排气阀应在系统管网冲洗、试压合格后安装,其安装位置应是管网内气体最后集聚处。
5.4.8 减压孔板和节流装置是使自动喷水灭火系统某一局部水压符合规范要求而常采用的压力调节设施。目前国内外已开发了应用方便、性能可靠的自动减压阀,其作用与减压孔板和节流装置相同,安装设置要求与设计规范规定是一致的。
5.4.9 本条规定是为了防止压力开关、信号阀、水流指示器的引出线进水,影响其性能。
5.4.10 本条对可调式减压阀、比例式减压阀的安装程序和安装技术要求作了具体规定。改革开放以来,我国基本建设发展很快,近年来,各种高层、多功能式的建筑越来越多,为满足这些建筑对给排水系统的需求,给排水领域的新产品开发速度很快,尤其是专用阀门,如减压阀,新型泄压阀和止回阀等。这些新产品开发成功后,很快在工程中得到推广应用。在自动喷水灭火系统工程中也已采用,纳入规范是适应国内技术发展和工程需要的。
    1 减压阀安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行,主要是为防止冲洗时对减压阀内部结构造成损伤,同时避免管道中杂物堵塞阀门、影响其功能。
    2 对减压阀在安装前应作的主要技术准备工作提出了要求。其目的是防止把不符合设计要求和自身存在质量隐患的阀门安装在系统中,避免工程返工,消除隐患。
    3 减压阀的性能要求水流方向是不能变的。比例式减压阀,如果水流方向改变了,则把减压变成了升压;可调式减压阀如果水流方向反了,则不能工作,减压阀变成了止回阀,因此安装时必须严格按减压阀指示的方向安装。
    4 要求在减压阀进水侧安装过滤网,防止管网中杂物流进减压阀内,堵塞减压阀先导阀通路,或者沉积于减压阀内活动件上,影响其动作,造成减压阀失灵。减压阀前后安装控制阀,主要是便于维修和更换减压阀,在维修、更换减压阀时,减少系统排水时间和停水影响范围。
    5 可调式减压阀的导阀,阀门前后压力表均在阀门阀盖一侧,为便于调试、检修和观察压力情况,安装时阀盖应向上。
    6 比例式减压阀的阀芯为柱体活塞式结构,工作时定位密封是靠阀芯外套的橡胶密封圈与阀体密封的。垂直安装时,阀芯与阀体密封接触面和受力较均匀,有利于确保其工作性能的可靠性和延长使用寿命。如水平安装时其阀芯与阀体中由于重力的原因,易造成下部接触较紧,增加摩擦阻力,影响其减压效果和使用寿命。如水平安装时,单呼吸孔应向下,双呼吸孔应成水平、主要是防止外界杂物堵塞呼吸孔,影响其性能。
    7 安装压力表,主要为了调试时能检查减压阀的减压效果,使用中可随时检查供水压力,减压阀减压后的压力是否符合设计要求,即减压阀工作状态是否正常。
5.4.11 本条对多功能水泵控制阀的安装程序和安装技术要求作了具体规定。
    1 多功能水泵控制阀安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行,主要是为防止冲洗时对多功能水泵控制阀内部结构造成损伤,同时避免管道中杂物堵塞阀门、影响其功能。
    2 对多功能水泵控制阀在安装前应作的主要技术准备工作提出了要求。其目的是防止把不符合设计要求和自身存在质量隐患的阀门安装在系统中,避免工程返工,消除隐患。
    3 多功能水泵控制阀的性能要求水流方向是不能变的,因此安装时,应严格按多功能水泵控制阀指示的方向安装。
    4 为便于调试、检修和观察压力情况,多功能水泵控制阀在安装时阀盖宜向上。
5.4.12 本条对倒流防止器的安装作了规定。
    管道冲洗以后安装可以减少不必要的麻烦。用在消防管网上的倒流防止器进口前不允许使用过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器,是因为过滤器的网眼可能被水中的杂质堵塞而引起紧急情况下的供水中断。安装在水平位置,以便于泄放水顺利排干,必要时也允许竖直安装,但要求排水口配备专用弯头。倒流防止器上的泄水阀一般不允许反向安装,如果需要,应由有资质的技术工人完成,而且还应该保证合适的调试、维修的空间。安装完毕初步启动使用时,为了防止剧烈动作时的O形圈移位和内部组件的损伤,应按一定的步骤进行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读