13.4 电气设备安装及电缆敷设


13.4.1 独立变电所至物流建筑的电缆宜采用电缆沟敷设,物流建筑内的分支线缆应穿钢管保护明敷或埋地暗敷。物流建筑内的主干电缆当采用电缆梯架、托盘、槽盒敷设时,应远离易燃物品。电缆井井盖应采取抗压措施。室外埋地敷设的铠装电缆当横穿道路时,应采取抗压保护措施,且保护范围应超过路基2m。
13.4.2 危险品库及爆炸危险场所的电气装置,应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定,并应根据存储物品性质对用电设备及管线采取防腐蚀、防爆措施。
13.4.3 危险品库的照明及事故风机的开关宜设置在门外便于操作处。
13.4.4 对于安装在爆炸危险环境区域的事故风机,其控制设备应与相应的气体探测器联动。当事故风机启动时,室外应有声光报警装置,事故风机应有手动及自动两种控制方式。
条文说明
13.4.1 物流建筑内叉车等搬运与运输设备在地面行驶频繁,经常会轧到电缆井的井盖,并将其轧坏,因此在设计中井盖应采取抗压措施,并尽量减少电缆井数量。
13.4.3 开关装在危险房间外,是为了减少爆炸、火灾危险。开关的安装位置应便于操作并能防止风、雨、雪的侵蚀。
 