4.1 纯度
采用气相色谱法或其他化学吸收法。
4.1.1 仪器
气相色谱仪,热导检测器,灵敏度不低于1000mV•mL/mg(氢气为载气,苯为样品)。
4.1.2 测定条件
测定条件见表2。
表 2
4.1.3 测定步骤及计算方法
气相色谱仪启动后,按4.1.2规定的条件调节色谱仪,待仪器稳定并符合要求后,即可测定二氧化碳的纯度。从液相中取样,用峰面积归一化法计算二氧化碳的纯度。
4.1.4 测定步骤及允许偏差
取三次测定结果的算数平均值为测定结果,每次测定的绝对偏差应小于0.05%。