目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2.2 气相色谱法
本方法适用于含有能被五氧化二磷吸收的乙醇等有机杂质的样品。
4.2.2.1 仪器
同4.1.1中规定的气相色谱仪。
4.2.2.2 测定条件
同4.1.2中规定的测定条件。
4.2.2.3 测定步骤及计算方法
测定步骤同4.1.3的规定,用归一化法,按式(2)计算样品中的水含量X2:
式中:
f水 ——水在热导检测器上的相对校正因子,f水=0.60,f二氧化碳=1;
A水——水的峰面积;
Ai——色谱图中某一组分的峰面积。
4.2.2.4 取三次测定结果的算术平均值X2为测定结果,每次测定的绝对偏差应小于0.001%。
4.2.2.1 仪器
- 上一节:4.2.1 五氧化二磷吸收重量法
- 下一节:4.3 油含量