7.19 绝缘电阻测试


7.19.1 将阀门置于恒定湿热试验箱中,试验温度为40℃±2℃,相对湿度为90%~95%,试验48h后进行绝缘电阻测量。
7.19.2 阀门在规定的部件之间施加直流500V±50V,持续60s±5s后测量绝缘电阻。
7.19.3 测量绝缘电阻的试验装置满足下列要求:
    a) 试验电压直流:500V±50V(地端为金属板);
    b) 测量范围:0MΩ~500MΩ;
    c) 最小分度:0.1MΩ;
    d) 记时:60s±5s。
    记录测量结果。