中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 停车区域


5.3.1 全自动机动车库的停车设备可采用平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类和多层循环类;复式机动车库的停车设备可采用升降横移类和简易升降类。
5.3.2 机械式机动车库停车位的最小外廓尺寸应符合表5.3.2的规定。
表5.3.2 机械式机动车库的停车位最小外廓尺寸
表5.3.2 机械式机动车库的停车位最小外廓尺寸
5.3.3 复式机动车库停车区域的净高应根据各类停车设备的尺寸确定。升降横移类停车设备高度尺寸应符合表5.3.3的规定。
表5.3.3 升降横移类停车设备高度尺寸
表5.3.3 升降横移类停车设备高度尺寸
5.3.4 复式机动车库停车设备中升降横移类车库组合单元横向最小尺寸应按下式计算:
W0=N×W+200                    (5.3.4)
式中:W0——组合单元横向最小尺寸(m);
              N——平层车位数量;
             W——单车位设备装置尺寸宽度(m)。
5.3.5 复式机动车库停车设备组合单元车位数量应按下列公式计算:
升降横移类:X=N×C-(C-1)     (5.3.5-1)
简易升降类:X=N×C                    (5.3.5-2)
式中:X——组合单元车位数量;
           N——平层车位数量;
           C——组合单元停车层数。
5.3.6 全自动机动车库中的停车设备可多套并联设置,其防火分区应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。
5.3.7 复式机动车库的停车容量应符合本规范表1.0.4的规定,其防火分区应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。
5.3.8 复式机动车库通车道的最小尺寸应根据车型倒车入库的需求计算,最小不得小于5.8m。
条文说明
5.3.1 机械式停车设备已经发生较大的变化,本条所列类型为最新且实际应用的八种机械停车设备,与现行国家标准《机械式停车设备参数》GB/T 26559保持一致。八种主要机械式停车设备的运行方式参见表4。
表4 机械式停车设备的运行方式
表4 机械式停车设备的运行方式
表4 机械式停车设备的运行方式
    各类停车设备单套存容量及单车最大进(出)时间可参考表5的规定。
表5 各类机械停车设备单套存容量及单车最大进(出)时间
表5 各类机械停车设备单套存容量及单车最大进(出)时间
5.3.2 表5.3.2 为机械停车设备停车位的最小尺寸,与表5.1.3对应使用。对升降横移停车设备来讲一般用成套定型设备,参见表6:
表6 升降横移类停车设备停车库尺寸中对长、宽的要求
表6 升降横移类停车设备停车库尺寸中对长、宽的要求
表6 升降横移类停车设备停车库尺寸中对长、宽的要求
5.3.4 复式机动车库停车设备中升降横移类车库组合单元横向最小尺寸举例计算如下。
    例:平面停3辆车,单车位装置宽度为2400mm时,设备安装最小尺寸为
3×2400mm+200mm=7400mm
5.3.5 复式机动车库停车设备组合单元车位数量举例计算如下。
    升降横移类:
    例1:平面停3辆车,设备停车层数为2层时,组合单元车位数量为
3×2-(2-1)=5辆车
    例2:平面停3辆车,设备停车层数为3层时,组合单元车位数量为
3×3-(3-1)=7辆车
    升降横类计算公式不含底坑式数量。
    简易升降类:
    例:平面停1辆车,设备停车层数为2层时,组合单元车位数量为
1×2=2辆车
5.3.6 多套并联的机械式车库允许不设内隔墙,但加大了库容量,需按连通后的机动车容量计算机动车库的防火分区和设防。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

车库建筑设计规范 JGJ100-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读