6.2 进场检验


6.2.1 风管应符合下列规定:
    1 风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和现行国家标准的规定。当采用金属风管且设计无要求时,钢板或镀锌钢板的厚度应符合本标准表6.2.1的规定。
钢板风管板材厚度
注:1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%〜15%。
       2 不适用于防火隔墙的预埋管。
    检查数量:按风管、材料加工批的数量抽查10%,且不得少于5件。
    检查方法:尺量检查、直观检查,查验风管、材料质量合格证明文件、性能检验报吿。
    2 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定。
    检查数量:按风管、材料加工批的数量抽查10%,且不应少于5件。
    检查方法:尺量检查、直观检查与点燃试验,查验材料质量合格证明文件。
6.2.2 防烟、排烟系统中各类阀(口)应符合下列规定:
    1 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密。
    检查数量:按种类、批抽查10%,且不得少于2个。
    检查方法:测试、直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的文件。
    2 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。
    检查数量:按批抽查10%,且不得少于1件。
    检查方法:测试、直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的文件。
    3 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查与点燃试验,查验产品的质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的文件。
6.2.3 风机应符合产品标准和有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,出口方向应正确。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核对、直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的文件。
6.2.4 活动挡烟垂壁及其电动驱动装置和控制装置应符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,动作可靠。
    检查数量:按批抽查10%,且不得少于1件。
    检查方法:测试,直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的文件。
6.2.5 自动排烟窗的驱动装置和控制装置应符合设计要求,动作可靠。
    检查数量:抽查10%,且不得少于1件。
    检查方法:测试,直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的文件。
6.2.6 防烟、排烟系统工程进场检验记录应按本标准附录D表D-2填写。
条文说明
 6.2.1 风管板材的厚度以满足系统的功能需要为前提的,本条从保证风管质量的角度出发,对常用的钢板风管的最低厚度进行了规定;在一些场所需要采用特殊要求的风管,则应根据设计的要求选择达到相应耐火极限。风管的材质、厚度、耐火性能等应与国家市场准入要求的文件内容一致。
 6.2.2~6.2.6 强调风管部件、风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进场应检验的内容。部件动作性能、驱动装置和活动挡烟垂壁、自动排烟窗的驱动装置应着重检验其可靠性。各进场部件、设备的质量、技术资料应齐全,其生产厂家、产品名称、系列型号应与国家市场准入要求的文件一致,以消除质量隐患。