中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力


D.0.1 火灾下考虑组合楼板的薄膜效应时,应按下列要求将组合楼板划分为板块设计单元:
    1 板块四周应有梁支承,且板块内不得有柱(由主梁围成的板块);
    2 板块应为矩形,且长宽比不应大于2;
    3 板块应布置双向钢筋网;
    4 板块内可有1根以上次梁,但次梁的方向应一致;
    5 板块内开洞尺寸不应大于300mm×300mm。
    当划分的板块单元不符合以上要求时,本附录不适用于火灾下组合楼板的承载力计算。
D.0.2 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力应按式(D.0.2)计算:

式中:qr——火灾下板块考虑薄膜效应时的极限承载力(kN/mm2);
      qa——火灾下组合楼板的承载力(kN/m2),取肋以上部分混凝土板并考虑该部分混凝土板中双向钢筋网的作用计算。其中,混凝土板的温度按本规范表8.3.4中受火时间为1.5h的数值确定,钢筋的温度按本附录第D.0.4条确定;
      kT——火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力增大系数,应按本附录第D.0.3条确定;
      qb,T——火灾下组合楼板内次梁的承载力(kN/m2)。
D.0.3 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力增大系数kT,应根据板块短跨方向配筋率与长跨方向配筋率的比值μ、板块长宽比L/B、混凝土板的有效高度h0(混凝土翼板的厚度减去钢筋保护层厚度)、板块中心的最大竖向位移ω按图D.0.3确定。板块中心的最大竖向位移ω应按本附录第D.0.4条确定。

图D.0.3 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力增大系数kT
图D.0.3 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力增大系数kT

[μ——板块短跨方向配筋率与长跨方向配筋率的比值;L/B——板块长宽比;h0——楼板的有效高度(板的厚度减去钢筋保护层厚度);ω——板块中心的竖向位移]
D.0.4 板块中心的竖向位移ω,可按下式计算(图D.0.4):

式中:B——板块短跨尺寸(m);
      αs——钢筋热膨胀系数[m/(m·℃)],应按本规范第5.1.1条确定;
      λ——单位宽度组合楼板内负筋与温度钢筋的面积比;
      △T——温度钢筋的温升(℃),按表D.0.4确定;
      T0——室温(℃),可取20℃;
      d——温度钢筋中心到受火面的距离(m);
      hc1——组合梁中混凝土翼板的厚度(m)。

图D.0.4 组合楼板的几何参数
表D.0.4 楼板钢筋在受火1.5h时的温度(℃)

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读