6.9 耐低温性


6.9.1 仪器、设备
    耐低温性测试的仪器、设备要求如下:
    a)低温试验仪:精度±1 ℃;
    b)试管:ϕ20 mm×150 mm;
    c)天平:感量0.2 g;
    d)秒表:分度值0.1 s。
6.9.2 试验步骤
6.9.2.1 称取干粉灭火剂试样20 g,精确至0.2 g,放在干燥、洁净的试管中。
6.9.2.2 将试管加塞后,放入一55 ℃环境中1 h。
6.9.2.3 取出试管,使其在2 s内倾斜直到倒置。用秒表记录试样全部流下的时间。
6.9.3 结果
    取3次试验结果的平均值作为测定结果。