中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.11 软件功能试验


6.11.1 目的
    检验控制器的软件功能。
6.11.2 要求
    试样的软件控制功能应满足5.2.11的要求。
6.11.3 方法
6.11.3.1 将试样主要功能程序置于不能工作状态,观察并记录试样的状态及发出故障的时间。
6.11.3.2 对试样进行手动和程序输入数据,观察并记录试样的状态。
6.11.3.3 对采用程序启动火灾探测器确认灯的试样,观察并记录探测器确认灯的点亮情况。
6.11.3.4 检查并记录程序存储器种类、标识情况及其软件防护措施。
6.11.3.5 使试样的存储器(包括程序和指定区域的数据)的内容出错,观察并记录试样的状态及发出故障的时间。
查找 上节 下节 返回
顶部

火灾报警控制器 GB4717-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读