中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 重大危险源的辨识指标


4.2.1 生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量,即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况:
    a)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时,该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。
    b)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,按式(1)计算,若满足式(1),则定为重大危险源:
S = q1/Q1 + q2/Q2 + ••• + qn/Qn ≥ 1 ……………………(1)
式中:
S——辨识指标;
q1,q2,•••,qn ——每种危险化学品的实际存在量,单位为吨(t);
Q1,Q2,•••,Qn ——与每种危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。
4.2.2 危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。
4.2.3 对于危险化学品混合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。
4.2.4 危险化学品重大危险源的辨识流程参见附录A。
查找 上节 下节 返回
顶部

危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读