中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 电器设备


5.7.1 控制按钮应有防止误动作措施,且至少应有一对常开和一对常闭触点,触点间的接触电阻在正常的大气条件下不得大于0.1Ω。
5.7.2 指示灯应具有防水、防尘能力,其指示灯光为红色,在光照度1000lx环境下,距3m远处应清晰可见。
5.7.3 配置音响警报器件的栓箱,其警报音响在额定工作电压下,距离1m远处的声压级应不低于65dB(A)。在85%额定工作电压条件下能发出音响。
5.7.4 栓箱内各电器设备的额定工作电压应为220 Va. c.或24 Vd.c。
5.7.5 栓箱内各电器设备的接线端子均不得裸露,各接线端子与箱体之间的绝缘电阻,在正常大气条件下不得小于50MΩ。
5.7.6 栓箱内各电器设备的外壳防护等级应为IPX5。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读