5.12 箱体刚度


5.12.1 安装消防水喉的箱体侧面,在150N•m的力矩下的最大凹陷变形不得超过2mm,消防水喉固定座不得出现变形、开焊等缺陷。
5.12.2 挂置式栓箱其固定水带挂架的箱面,在40N•m的力矩下最大凹陷变形不得超过2mm,水带托架不得出现变形、开焊等缺陷。
5.12.3 托架式栓箱其固定水带托架的箱面,在40N•m的力矩下最大凹陷变形不得超过2mm,水带托架不得出现变形、开焊等缺陷。