中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 消防水枪性能检验


6.5.1 消防水枪的密封性能试验
6.5.1.1 试验装置
    试验装置同6.3.1.1。
6.5.1.2 试验步骤
    将水枪的进口端通过接口与试验装置相连,然后对水枪加压,加压过程中必须先排除枪体内的空气,封死水枪的出水端,当压力至0.9MPa后,保压2min,检查结果应符合5.5.1规定。
6.5.2 消防水枪的强度试验
    试验装置及步骤同6.5.1,密封试验后继续加压至1.6MPa,保压2min,检查结果应符合5.5.2规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读