5.4 防尘和防污染


5.4.1 图书馆的环境绿化宜选择具有净化空气能力的树种。
5.4.2 书库的楼、地面应坚实耐磨,墙面和顶棚应表面平整、不易积灰。
5.4.3 书库的外门窗应有防尘的密闭措施。特藏书库应设固定窗,必要时可设少量开启窗扇。
5.4.4 锅炉房、除尘室、洗印暗室等用房应设置在对图书馆污染影响较少的部位,并应设置通风设施。
条文说明
5.4.1 图书馆的庭园绿化对环境保护有积极的作用。绿色植物特别是树木,对烟灰、粉尘有明显的阻挡、过滤和吸附作用。
5.4.2、5.4.3 书库防尘包括避免库内围护结构(主要是地面)起尘和防止库外灰尘的进入,因此书库的楼地面及墙面需选用光滑、平整、不易起尘的饰面材料。书库门窗需有良好的密闭性能,特藏书库对环境中的灰尘和有害气体的含量限制要求较高,灰尘和有害气体会严重损坏藏品。因此,需设固定窗,当设少量开启扇时,需采用密闭窗。
 