5.6 防磁和防静电


5.6.1 计算机房和数字资源储存区域应远离产生强磁干扰的设备,并应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的规定。
5.6.2 计算机房和数字资源储存区域的楼、地面应采用防静电的饰面材料。
条文说明
5.6.1 现在图书馆大量使用电子文献资料和电子设备,馆内的变压器、电动机、无线电装置及其他设备形成的磁场有可能对其产生影响,解决的办法是两者保持一定的距离,或采取屏蔽措施。
5.6.2 图书馆内人员活动产生的静电,容易造成信号的失落、失真、杂波干扰以及信息的丢失等损害,因此,应选用防静电的饰面材料。
 