中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 安全防范


5.8.1 图书馆的主要出入口、特藏书库、开架阅览室、系统网络机房等场所应设安全防范装置。
5.8.2 图书馆宜在各通道出入口设置出入口控制系统,并应按开放的时间、区域使用功能等需求设置安全防范系统。
5.8.3 位于底层及有入侵可能部位的外门窗应采取安全防范措施。
5.8.4 陈列和贮藏珍贵文献资料的房间应能单独锁闭,并应设置入侵报警系统。
5.8.5 图书馆的安全防范应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的规定。
条文说明
5.8.1~5.8.5 图书馆应根据规模、特点、重要性等因素进行安全防范设计,对于不同的设防部位,采取相应的防范措施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

图书馆建筑设计规范 JGJ38-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读