中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 消防设施


6.3.1 藏书量超过100万册的图书馆、建筑高度超过24m的书库以及特藏书库,均应设置火灾自动报警系统。
6.3.2 图书馆的室内消火栓箱宜增设消防软管卷盘。
6.3.3 建筑灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。
6.3.4 特藏书库、系统网络机房和贵重设备等用房应设置自动灭火系统,其中不适合用水扑救的场所宜选用气体灭火系统。
条文说明
6.3.1 本条根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016关于设置火灾自动报警系统的规定拟定。
6.3.4 本条根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016关于设置气体灭火系统的规定拟定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

图书馆建筑设计规范 JGJ38-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读