中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 风电机组及机组变压器


3.0.1 材料的使用应符合以下规定:
    1 液压系统及润滑系统应采用不易燃烧或者燃点(闪点)高于风电机组运行温度的油品。
    2 风电机组内的易燃物,应加防火防护层并使其尽可能远离火源。
    3 风电机组应选择具有阻燃性或低烟、低毒、耐腐蚀的阻燃电缆。
3.0.2 火灾探测及灭火系统的配置应符合以下规定:
    1 风电机组的机舱及机舱平台底板下部、塔架及竖向电缆桥架、塔架底部设备层、各类电气柜应设置火灾自动探测报警系统。
    2 火灾自动探测报警系统报警信号宜与风电机组中心控制系统相连,传输至风电场升压站监控系统。
    3 风电机组的机舱及机舱平台底板下部、轮毂、塔架底部设备层、各类电气柜应配置自动灭火装置。
    4 自动灭火装置应带有报警及联动触点,并传输报警信号至监控系统。
    5 火灾探测报警器和灭火装置应考虑机组特点以及内部环境因素,如温度、湿度、振动、灰尘等。灭火剂应根据易燃物的类型选择。
    6 风电机组机舱和塔架底部应各配置不少于2具手提式灭火器。
3.0.3 机组变压器的配置应符合以下规定:
    1 布置在塔架内的机组变压器宜采用干式变压器,应布置于独立的隔离室内,设置耐火隔板,并应配置自动灭火装置。耐火隔板的耐火极限不小于1.00h。
    2 布置在机舱内的机组变压器宜采用干式变压器,设置耐火隔板,并应配置自动灭火装置。耐火隔板的耐火极限不小于1.00h。
    3 塔架外独立布置的机组变压器与塔架之间的距离不应小于10m。当距离不能满足时,应选用干式变压器。对于贴挂在塔架外壁上的机组变压器,应选用干式变压器并配置自动灭火装置。
3.0.4 风电机组与机组变压器单元之间及风电机组内的电缆应采用阻燃电缆,电缆穿越的孔洞应用耐火极限不低于1.00h的不燃材料进行封堵。
条文说明
3.0.1 本条参考现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217及德国VDS 3523-2008“Wind Turbines Fire Protection Guideline”对风电机组材料的使用做出规定。
3.0.2 本条对风电机组火灾探测及灭火系统的配置做出了规定。
    本条中第1款和第3款为强制性条款。理由说明如下:目前国内大部分风电机组没有设置火灾探测报警系统,并且风电机组消防设施只配置了手持式灭火器。由于机舱较高,人员在塔架垂直方向上下通行比较困难,这种消防措施基本上不起作用。风电机组大多安装在偏远地区,一旦发生火情,不能及时发现和灭火,易酿成风电机组火灾。分析产生这种现状的原因主要有两个方面:一方面是目前没有相关规程规范对风电机组是否设置火灾探测报警系统和自动灭火系统进行规定;另一方面是生产厂家为了节省成本,降低了风电机组消防设施的设计水平。从工程建设和工程设计的角度来讲,风电机组的防火设计以及消防系统是整个风电场中防火设计中的重要组成部分,因此,在本条第1款和第3款对风电机组设置火灾探测报警系统和自动灭火系统进行明确规定并作为强制性条款执行是非常必要的。另本条第1款和第3款所确定的部位都是风电机组易发生火情的部位,配置自动灭火系统,可在发生火情时自动启动,第一时间抑制火情。
    将风电机组火灾自动探测报警系统报警信号与风电机组中心监控系统连接,经风电机组监控网络将火警信号传输至风电场升压站中心监控系统,以便运行值班人员及时发现火情,防止火情蔓延。具备条件时,火警信号应传输到报警控制器,再转送至监控系统。
    由于风电机组具有其特殊的运行条件,因此在选择火灾探测器时,要充分考虑这些因素,选择适合的类型,如感烟探测器等。表1列出几种不同类型火灾探测器的适用范围,供设计时参考。
表1 不同类型火灾探测器的适用范围
表1 不同类型火灾探测器的适用范围
注:1 “+”代表基本适用, “—”代表不推荐使用。
        2 数据参照了不同类型的传感器在风电机组上的相关应用。
        3 其他相关灭火系统如果要应用于风电机组上需要得到认可方能执行。
    风电机组内灭火器一般采用气体和水喷雾灭火,如CO2灭火器、惰性气体灭火器、水喷雾灭火器。表2列出几种不同类型灭火器的适用范围,供设计时参考。
表2 不同类型灭火器的适用范围
表2 不同类型灭火器的适用范围
注:1 “+”代表基本适用,“—”代表不推荐使用。
        2 数据参照了不同类型的传感器在风电机组上的相关应用。
        3 其他相关灭火系统如果要应用于风电机组上需要得到认可方能执行。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

风电场设计防火规范 NB31089-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读