5 给水排水和消防


5.0.1 给水排水、消防给水与灭火系统的管道,应在管道井、吊顶和墙内隐蔽安装。
5.0.2 淋浴喷头应采用与墙或吊顶平齐的安装方式。
5.0.3 当在病房或医护人员监管不便的场所设置自动喷水喷头时,宜采用隐蔽式喷头。
5.0.4 室内消火栓、灭火器等灭火设施应设置于便于医护人员监管的区域,当所在位置不便于医护人员监管时,应采取安全防护措施。
5.0.5 生活热水宜采取供水温度恒定和防烫伤的技术措施。
5.0.6 供患者使用的水龙头宜采用自动感应龙头。
条文说明
5.0.1 要求给水排水、消防系统等各种管线应采用暗装的方式。
5.0.2 为避免患者利用喷头肇事、肇祸,作此条规定。
5.0.3 综合考虑安全性和经济性,作此条规定。
5.0.4 为避免患者利用消防设施肇事、肇祸,作此条规定。
5.0.5 通过温控措施将水温控制在合理范围内,避免对患者造成伤害。
5.0.6 调研发现,有患者利用水龙头把手肇事、肇祸,为避免类似事件,作此条规定。