中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.9 覆土库


8.9.1 危险品覆土库宜采用现浇钢筋混凝土直墙加拱顶、现浇钢筋混凝土箱型结构或框架结构、波纹钢板落地拱、波纹钢板与钢筋混凝土组合落地拱。当采用钢筋混凝土框架结构时,覆土部分的墙(板)应采用现浇钢筋混凝土结构。
8.9.2 危险品覆土库结构设计应符合下列规定:
    1 危险品覆土库的结构强度设计应满足7巴(bar)覆土库、3巴(bar)覆土库和未定义覆土库的要求;
    2 覆土库除应考虑常规荷载外,尚应考虑相邻覆土库偶然爆炸空气冲击波荷载的作用;
    3 覆土库的前墙宜采用现浇钢筋混凝土墙体。
8.9.3 危险品覆土库出入口、门的设置应符合下列规定:
    1 设置出入口的前墙应为建筑物矩形平面的短边;
    2 7巴(bar)覆土库、3巴(bar)覆土库出入口应设前室,从外向内应依次设钢网门、防护密闭门且向外开启,防护密闭门的防护等级应与前墙一致;
    3 未定义覆土库出入口宜设前室,从外向内应依次设密闭门、钢网门,密闭门应采用具有防盗、密闭功能的甲级防火门。未定义覆土库密闭门、钢网门应向外开启。
8.9.4 危险品覆土库的覆土应符合下列规定(图8.9.4):
图8.9.4 覆土库的覆土剖面示意图
 
    1 两侧墙和后墙均应覆土,墙顶外侧水平覆土厚度不应小于1.5m,且应以1:2的坡度坡向地面或外侧挡墙;
    2 屋盖上部覆土厚度不应小于0.6m。
条文说明
8.9.1 本条为新增条文,规定了覆土库宜采用的结构型式。
8.9.2 本条为新增条文。3bar覆土库、7bar覆土库(1bar=1kg/c㎡)是指覆土库结构分别能承受300kPa、700kPa的爆炸冲击波压力。未定义覆土库对前墙和门的结构强度能承受的压力无特殊要求。
8.9.3 本条为新增条文,规定了覆土库门的设置要求。
8.9.4 本条为新增条文,规定了覆土库的最小覆土厚度要求。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用爆炸物品工程设计安全标准 GB50089-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读