中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 网格协调


4.4.1 功能空间、结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统的模数网格之间宜统一协调。
4.4.2 各系统可通过设置模数网格中断区进行尺寸协调,模数网格中断区应满足技术尺寸的要求。
4.4.3 当设备管线和结构系统分离时,宜与内装部品相协调;当需要预留预埋时,应与结构内部的钢筋、预埋件等相协调。
条文说明
4.4.1 工业化住宅设计中各系统的模数网格之间宜统一进行协调,根据各相关因素,为模数网络选择合理模数,保持模数网格之间是匹配的。如工业化住宅采用装配式剪力墙结构且剪力墙厚度采用200mm厚,当内装系统采用免抹灰涂料做法且不考虑空间组合的影响时,功能空间的开间选用2M模数网格,对应的结构系统为2M模数网格;当内装系统采用50mm厚架空墙面做法且不考虑空间组合的影响时,功能空间的开间采用3M模数网格,对应的结构系统为3M的模数网格。
4.4.2 当各系统间存在技术尺寸时,需要设置网格中断区。如功能空间与结构系统、外围护系统之间为内装系统的技术尺寸,当为涂料或壁纸做法时,此技术尺寸一般可视为0mm,当为粘贴墙砖时此技术尺寸一般为25mm,当采用架空墙面做法时此技术尺寸一般为50mm(这个尺寸可能因部位的不同和项目选用的技术做法不同而变化,具体技术尺寸应根据项目内装系统的设计做法确定);此技术尺寸不为0mm时,功能空间与结构系统、外围护系统之间应通过设置网格中断区进行模数网格之间的尺寸协调。
4.4.3 为了实现工业化住宅全生命周期的灵活使用,设备与管线宜采用与主体结构分离的方式。当项目需要设备与管线系统在预制结构构件中预留预埋时,应遵守结构设计模数网格,在结构容许的位置进行预留预埋,避免对钢筋、预埋部件以及构件整体结构性能的影响,并尽量满足工业化住宅全生命周期中住户对设备与管线系统的使用需求。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业化住宅尺寸协调标准 JGJ/T445-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读