中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 一般规定


9.1.1 设备与管线应优先选用标准化部品。
9.1.2 工业化住宅的设备与管线应进行集成设计,与部品部件间连接应采用标准化接口,接口尺寸应满足公差要求。
9.1.3 设备与管线、支吊架、预埋件等的预留预埋位置应与结构系统模数网格协调。

条文说明
9.1.1 工业化住宅的设备与管线部品符合模数的尺寸要求,才能使工业化住宅达到全面的有效配合,真正实现工业化住宅标准化。
9.1.2 设备管线设计应重视管线综合,满足建筑给水排水、消防、燃气、供暖、通风和空气调节设施、照明供电等机电各系统功能使用、运行安全、维修管理等要求,应减少平面交叉,竖向管线宜集中布置,并应满足维修更换的要求。
    设备与管线系统应与结构系统、内装系统进行尺寸协调,采用标准化接口,有利于实现建筑部品构件的通用性,也有利于主体结构的标准化。接口的尺寸精度应满足工业化住宅要求,才能提高工业化住宅品质。
9.1.3 遵守结构设计模数网格,可以减少预留预埋对结构钢筋和受力的影响,提高预留预埋的有效性。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业化住宅尺寸协调标准 JGJ/T445-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读