中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 灭火剂瓶组


5.2.1 灭火剂瓶组组成
    灭火剂瓶组应至少由灭火剂及容器、容器阀、安全泄放装置、灭火剂取样口、检漏装置等组成。
5.2.2 工作压力
    灭火剂瓶组的工作压力应符合表1的规定。
5.2.3 充装密度、充装压力
    灭火剂瓶组中灭火剂充装密度、充装压力应符合5.1.1.2规定。
5.2.4 密封要求
    按6.4.2规定的方法进行气密性试验,灭火剂瓶组应无气泡泄漏。
    试验压力为系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.2.5 强度要求
    按6.3规定的方法进行液压强度试验,灭火剂瓶组不应出现渗漏现象。
    试验压力为1.5倍系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.2.6 抗震要求
    按6.12.1规定的方法进行振动试验,灭火剂瓶组任何部件不应产生松动、脱落和结构损坏,七氟丙烷、三氟甲烷灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.125%,惰性气体灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.25%。试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
5.2.7 温度循环泄漏要求
    按6.13规定的方法进行温度循环泄漏试验,七氟丙烷、三氟甲烷灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.125%,惰性气体灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.25%。试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
5.2.8 耐倾倒冲击要求
    按6.14规定的方法进行耐倾倒冲击试验,灭火剂瓶组零件不应松动、脱落或损坏。试验后灭火剂瓶组的气密性应符合5.2.4的规定,自动和手动启动容器阀应能正常开启。
5.2.9 虹吸管
    具有虹吸管的灭火剂瓶组,虹吸管的材料应采用能抗灭火剂腐蚀的金属材料制造。
5.2.10 误喷射防护装置
    灭火剂瓶组的容器阀出口应有防止在运输、装卸、储存过程中灭火剂误喷放的防护装置,防护装置上的开孔应使灭火剂均匀喷放而不产生过大的反冲力,且不应被冲出。
5.2.11 气体取样要求
    灭火剂瓶组(容器或容器阀上)应设有灭火剂取样口,且应在不打开容器阀或不完全打开容器阀(灭火剂取样结束后仍能关闭)的条件下,能抽取瓶组内的灭火剂。
5.2.12 灭火剂释放时间
    灭火剂瓶组在最大充装密度或充装压力下,灭火剂从容器阀喷出的时间不应大于5.1.1.3规定的系统喷射时间的80%。
5.2.13 灭火剂和充压气体要求
    七氟丙烷灭火剂应符合GB 18614的要求。
    惰性气体灭火剂应符合GB 20128的要求。
    其他灭火剂应为国务院公安部门消防机构公布的产品。
    充压气体应采用纯氮且应符合GB/T 8979的要求。
5.2.14 标志
    在灭火剂瓶组的明显部位应永久性标出:灭火剂名称、工作压力、充装量、充装压力、充装日期、生产单位或商标等。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读