中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 液压


5.6.1 钢管应逐根进行液压试验。试验压力按式(2)计算,最大试验压力不超过19.0MPa。在试验压力下,稳压时间应不少于5s,钢管不应出现渗漏现象。
    式中:
        P——试验压力,单位为兆帕(MPa),当P<7MPa时,修约到最接近的0.5MPa;当P≥7MPa时,修约到最接近的1MPa;
        S——钢管的公称壁厚,单位为毫米(mm);
        D——钢管的公称外径,单位为毫米(mm);
        R——允许应力,取规定下屈服强度的60%,单位为兆帕(MPa)。
5.6.2 供方可采用以下一种无损检测代替液压试验:
     a)用涡流检测时,应符合GB/T 7735-2016中的验收等级E4H或E4的规定;
     b)用漏磁检测时,应符合GB/T 12606-2016中验收等级F4或ISO 10893-1的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读