中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 涂膜防水屋面


4.3.1 涂膜防水屋面的坡度超过25%时,不宜采用干燥成膜时间过长的涂料。
4.3.2 涂膜防水屋面的找平层,应符合本规范第4.2.2条的规定。找平层或基层的干燥程度,应根据所选用的涂料特性确定。找平层或基层应表面平整、干净,无孔隙、起砂和裂缝。
4.3.3 涂膜防水层应沿找平层分格缝增设带胎体增强材料的空铺附加层,其空铺宽度宜为100mm。找平层板端处的分格缝处空铺的附加层,其宽度宜为200mm~300mm。天沟、檐沟与屋面交接处的空铺附加层,其空铺宽度不应小于200mm。
4.3.4 屋面女儿墙的泛水涂膜防水层,宜直接涂刷至女儿墙的压顶下。
4.3.5 无组织排水檐口的屋面涂膜防水层收头应伸入凹槽内,凹槽应用防水涂料多遍涂刷封严或用密封材料封严。檐口下端应做滴水处理。
4.3.6 涂膜防水配套使用的胎体增强材料,应与涂膜性质相匹配。
条文说明
4.3.1 涂膜防水材料也称防水涂料,是一种流态或半流态物质,涂刷在基层表面,经溶剂或水分挥发,或各组分间的化学反应,形成有一定弹性的薄膜,使表面与水隔绝,起到防水、防潮作用;屋面坡度超过25%时,防水涂料涂刷或刮涂成膜时,易发生流淌,使防水层厚薄不均匀,易产生冷脆开裂变形,难以保证防水工程的质量,所以,屋面坡度超过25%时,不宜采用干燥固化成膜时间过长的涂料。
4.3.2 涂膜防水屋面的找平层选择和要求除应遵守本规范第4.2.2条的规定外,还应注意所选用不同类型的防水涂料的特性对基层含水率是有不同的要求,如沥青基防水涂料大都可在潮湿基层施工,而高聚物改性沥青防水涂料,按其类型不同对基层含水率的要求也不一样,当采用溶剂型和热溶型改性沥青防水涂料时,基层应干燥、清洁,否则会影响涂膜与基层的粘结力,而合成高分子防水涂料不同品种的涂料对基层含水率也有不同的要求。基层的含水率是影响涂膜与基层粘结力和使涂膜产生起泡的主要因素,所以,对大部分防水涂料来讲基层要求必须干燥,否则很难保证防水层的质量。因涂膜防水层较薄,为了保证涂膜与基层的粘结力和保证涂膜厚度均匀一致满足设计要求,基层还应做到平整、干净,无孔隙、起砂和裂缝。
4.3.3 在找平层分格缝内嵌填密封材料后,为了扩大防水层的剥离区,使之更能适应找平层分格缝处变形的要求,避免防水层被拉裂,因此,防水层应沿分格缝增设带有胎体增强材料的空铺附加层。据全国历次屋面渗水调查,天沟、檐沟与屋面交接处由于构件断面变化和屋面变形,引起防水层开裂而造成渗漏隐患,故规定屋面的这些部位应增设空铺附加层。
4.3.4 为避免屋面女儿墙的泛水涂膜收头处易开裂而造成渗漏,因此,屋面女儿墙的泛水涂膜防水层宜直接涂刷至女儿墙的压顶下,该部位及女儿墙压顶应做防水处理。
4.3.5 无组织排水檐口的涂膜防水层收头,应将防水层伸入凹槽内,该部位用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严是避免因屋面防水层收头处翘起而造成屋面渗漏。为防檐口底板雨水渗流,檐口下端应做滴水处理。
4.3.6 涂膜防水配套使用的胎体增强材料可用玻璃纤维稀型网格布(0.11mm厚)、玻璃纤维密型网格布(0.14mm厚),以及玻璃纤维毡、化纤毡(即合成纤维毡)或聚酯毡,它的选用应与涂料性质相匹配。如果酸碱值(pH值)小于7的酸性涂料,胎体增强材料应使用低碱玻纤产品;若酸碱值(pH值)大于7的碱性涂料,胎体增强材料应使用无碱玻纤产品,如聚酯无纺布、化纤无纺布,因为中低碱的玻纤产品在强碱涂料作用下容易腐蚀,从而失去原有的抗拉强度,造成胎体增强材料的失效。目前不少施工单位、设计人员不注意这个问题,或者乱用胎体增强材料,造成屋面质量产生渗漏后患,因此,施工单位、设计人员必须引起重视。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读