中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.6 金属压型板屋面


4.6.1 金属压型板屋面,应符合下列规定:
    1 金属压型板屋面应根据屋面防水等级及防水层合理使用年限选择性能相适应的金属压型板材及建筑构造;
    2 金属压型板屋面坡度小于5%时,应采取防漏水措施;
    3 金属板材屋面檐口挑出的长度,不应小于200mm;
    4 金属压型板屋面开洞时,应做好泛水构造选型;
    5 台风地区或高于50m的建筑,应采取防风措施;
    6 对风荷载较大地区的敞开式建筑,其屋面板上下两面同时受有较大风压时,应采取加强连接的构造措施。
4.6.2 金属压型板屋面的铺设、固定和搭接,应符合下列规定:
    1 屋面天沟用金属板材制作时,伸入屋面金属板材下的深度不应小于100mm;当有檐沟时,屋面金属板材应伸入檐沟内,其伸入长度不应小于50mm。屋面的檐口应用异型金属板材的堵头封檐板;山墙应用异型金属板材的包角板和固定支架封严;
    2 屋面脊部应用金属屋脊盖板,并应在屋面板端头设置泛水挡水板和泛水堵头板;
    3 金属压型板屋面的泛水高度不应小于250mm。搭接口处应采取密封措施;
    4 金属压型板屋面为单坡时,其屋脊应用包角板覆盖;
    5 金属压型板连接方式为紧固件连接及咬边连接,不应使用锁螺钉连接,其固定和搭接处应密封处理,不应有渗漏现象;
    6 金属压型板屋面天沟或檐沟每隔3m应设加强肋。
条文说明
4.6.1 金属压型板材的种类很多,有锌板、镀铝锌板、铝合金板、铝镁合金板、钛合金板、铜板、不锈钢板等,厚度一般为0.4mm~1.5mm;板的制作形状也多种多样,有单板和复合板(夹芯板),板的表层一般进行涂装。由于材质及涂层的质量不同,其板寿命也不同,有的板寿命可达50年以上。金属压型板屋面所用的金属压型板目前国内可生产近20多种不同板型的压型板,保温层有在工厂复合制成,也有在现场制作,目前在大型公建、工业厂房、仓库应用广泛的是金属压型板材与保温层在工厂复合压制的金属复合夹芯板材。本条规定了金属压型板屋面的选用要求。
    1 由于金属压型板屋面可适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级屋面,该屋面相对目前国内常用的其他屋面造价较高,施工技术要求也高,所以在选用时应按建筑物类别、重要程度、使用功能、使用的经济条件,根据屋面防水等级及防水层合理使用年限选择性能相适应的金属压型板材屋面。无论采用何种材料的金属压型板屋面,都应该满足金属压型屋面板在建筑中应用的两大要求:第一,适应建筑环境介质及满足屋面防水等级及防水层合理使用年限要求的耐久性;第二,具有能弯曲、剪切等可加工性能。
    2 金属压型板材屋面的坡度范围可以很大,坡度选择取决于下列因素:气象条件、纵向搭接和横向连接的防水能力、屋架形式、防水构造、艺术造型、汇水长度等;汇水长度又取决于泄水范围、连接处防水能力、温度伸缩缝构造等。在通常情况下,既有利于排水又可节约材料的坡度为大于或等于5%,为了减轻因积雪而加大屋面荷载易在连接处产生因板面弯曲变形造成接缝处渗漏和在腐蚀环境中提高对金属压型板屋面的腐蚀性能,所以小于5%时应采取防漏水措施。
    3 为了防止爬水和减少雨水对外墙面及屋面与墙顶端接缝处的影响,金属压型板材屋面檐口挑出的长度不应小于200mm。

    4 金属压型板屋面应尽量少开洞,因屋面开洞洞周边缝隙较难处理,泛水节点和施工不当极易产生缝隙渗水隐患;如必须开洞时,应做好洞边处泛水节点设计,不应有渗漏现象。
    5 金属压型板屋面比较轻,均为搭接而成,板接缝隙较多,台风对其破坏影响很大;用于高于50m的建筑上,风力影响也很大。为了保证强台风时屋面的安全性和暴雨时屋面不产生渗漏能正常使用,要求在强台风地区或高于50m的建筑上,应采取防风措施。
    6 对风荷载较大地区的敞开式建筑,为确保安全应采取加强连接的构造措施。
4.6.2 不同种类金属压型板屋面的铺设、固定和搭接均有区别,本条只规定了金属压型板屋面的铺设、固定和搭接的一般要求。
    1 屋面天沟用金属板材制作时,为了便于固定密封,伸入屋面金属板材下的深度不应小于100mm;为了防止爬水和坚固不变形,天沟沟帮两侧的边缘应用角钢与屋面连接,屋面金属板材应伸入檐沟内,其长度不应小于50mm。因金属板材的类型不同,为了保证屋面整体的质量,屋面的檐口应用与板型相配套的异型金属板材的堵头封檐板,山墙应用异型金属板材的包角板和固定支架封严。
    2 为了防止屋面在风力作用时产生爬水现象,屋面脊部应用金属屋脊盖板,并在屋面板端头设置泛水挡水板和泛水堵头板。
    3 泛水是金属板材屋面最易渗漏的部位,所以,要求屋面的泛水板与突出屋面的构筑物及管道和墙体搭接高度不应小于250mm,搭接口处应采取密封措施。
    4 单坡金属压型板屋面屋脊处的节点只有进行全包封闭才能做到可靠的防水,所以,其屋脊应用包角板覆盖。
    5 金属压型板屋面一般屋面较大,由于屋面强度要求金属压型板多为带肋,因此,作为屋面的金属压型板材相互之间的连接和密封处理及与构筑物、管道、山墙、洞口等处的泛水节点密封处理设计非常重要。为了保证金属压型板材屋面整体的使用功能,符合屋面防水等级和防水层合理使用年限的标准,其屋面压型板材的固定和搭接处密封处理必须符合设计要求,不应有渗漏现象。
    6 为了加强屋面天沟或檐沟的刚度、使用时不变形而采取的措施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读