中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 挡风板


7.4.1 矩形天窗挡风板,宜采用钢骨架挂2mm厚波形玻璃钢板,其端部应封闭。当挡风板长度超过50m时,应加设横向隔板分区,其间距不应大于挡风板上缘至地坪高度的3倍,且不应大于50m,并应在封闭端设置检修小门。
7.4.2 天窗挡风板与天窗间距离与天窗洞口高度之比,宜为1.25~2.00。挡风板高度不宜超过天窗檐口。挡风板下缘与厂房屋面之间的缝隙,宜为100mm~300mm。
7.4.3 有避风要求的天窗,其相邻两个天窗间的净距小于天窗高度5倍时,可不设挡风板,但应将其端部封闭。
7.4.4 当设有避风天窗的车间一侧与高于本车间的建筑相邻或相接(图7.4.4),且避风天窗与建筑的相关尺寸比符合表7.4.4的规定时,靠近高跨一侧,可不设置挡风板。
图7.4.4 避风天窗与建筑的相关尺寸
图7.4.4 避风天窗与建筑的相关尺寸
    L1—低跨总跨距;
    L2—低跨挡风板与高跨外墙面之间的距离;
    H1—低跨高度;
    H2—低跨檐口与高跨天窗架底边之间的距离。
表7.4.4  避风天窗与相邻建筑的相关尺寸比
表7.4.4 避风天窗与相邻建筑的相关尺寸比
条文说明
7.4.1 为了保证避风天窗的排风效果,防止形成气流倒灌及为了便于人员管理,特作此条规定。
7.4.2 天窗挡风板与天窗间距离L与天窗洞口高度h之比适合范围0.6~2.5,目前,矩形天窗挡风板距离标志尺寸一般为3m和4.5m,窗洞一般为1.5m、1.8m、2.4m和3.0m。L/h值在1.25~2.00最为常用。挡风板高度超过天窗檐口时可能出现倒灌。
7.4.3 相邻天窗净距小于天窗高度5倍且端部封闭时,其间区域为负压区,能保证通风效果。
7.4.4 为了避免风吹在较高建筑的侧墙上,因风压作用使天窗处于正压区,引起倒灌现象,特作此规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读