中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 选择阀


5.7.1 标志
    在选择阀明显部位应永久性标出:生产单位或商标、型号规格、工作压力、介质流动方向。
5.7.2 材料
    选择阀阀体及其内部机械零件应采用奥氏体不锈钢、铜合金制造,也可以用强度、耐腐蚀性能不应低于上述材质的其它金属材料制造。
5.7.3 工作压力
    选择阀的公称工作压力不应小于系统的最大工作压力。
5.7.4 强度要求
    按6.3规定的方法进行液压强度试验,选择阀及其附件不应渗漏、变形或损坏。
    试验压力为1.5倍系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.7.5 密封要求
    按6.4.3规定的方法进行气密性试验,选择阀在关闭状态下应无气泡泄漏;选择阀在开启状态下各连接密封部位的气泡泄漏量不应超过每分钟20个。
    试验压力为系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.7.6 工作可靠性要求
    按6.6.1规定的方法进行工作可靠性试验,选择阀及其辅助的控制驱动装置应动作灵活、可靠,不应出现任何故障或结构损坏(正常工作时允许损坏的零件除外)。
5.7.7 局部阻力损失
    七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统选择阀的局部阻力损失采用与其相连接的管路等效长度来表示。按6.8.1规定的试验方法测得的选择阀等效长度值与生产单位使用说明书上的公布值相比,其差值不应超过使用说明书上的公布值的10%。
    惰性气体灭火系统选择阀的局部阻力损失采用压力损失曲线表示。按6.8.2规定的试验方法测得的压力损失曲线与生产单位使用说明书上的公布值相比,其差值不应超过使用说明书上的公布值的10%。
5.7.8 耐腐蚀性能
5.7.8.1 耐盐雾腐蚀性能
    按6.9规定的方法进行盐雾腐蚀试验,选择阀及其附件不应有明显的腐蚀损坏。试验后选择阀的密封性能应符合5.7.5的规定,工作可靠性按6.6.1的规定试验时,应能准确、可靠地开启。
5.7.8.2 耐应力腐蚀性能
    按6.11规定的方法进行应力腐蚀试验,选择阀及其附件不应有裂纹、损坏。试验后选择阀的强度应符合5.7.4的规定。
5.7.8.3 耐二氧化硫腐蚀性能
    按6.10规定的方法进行二氧化硫腐蚀试验,选择阀及其附件不应有明显的腐蚀损坏。试验后选择阀的密封性能应符合5.7.5的规定,工作可靠性按6.6.1的规定试验时,应能准确、可靠地开启。
5.7.9 手动操作要求
    选择阀应有机械应急启动功能,按6.16规定的方法进行应急启动手动操作试验,应符合下列要求:
    a)手动操作力不应大于150N;
    b)指拉操作力不应大于50N;
    c)指推操作力不应大于10N;
    d)所有手动操作位移均不应大于300mm;
    e)旋转开启的选择阀其操作力矩不应大于10N·m,旋转角度不应大于270º。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读