中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 外墙装饰


9.1.1 外墙抹灰厚度及凹凸抹灰线条超过35mm时,应采取加强措施。 
9.1.2 窗檐及凸出外墙的线脚、雨篷、阳台、挑檐、窗台、压顶等,下口应做流水坡或滴水线槽,顶面应做排水坡。
9.1.3 不同材料交界处宜附加一层直径为1mm的金属网搭接,金属网宽度宜为200mm~300mm。
9.1.4 加气混凝土、轻质砌块和轻质墙板等基体外墙贴面砖或陶瓷锦砖时,其基体应牢固;基层粉刷砂浆找平层的强度等级不应低于M7.5,与墙体基面的抗拉粘结强度应大于0.4MPa。
9.1.5 在外保温的聚苯颗粒保温浆料和硬质聚氨酯保温层上,应辊涂双向亲和力保温层界面剂。
9.1.6 轻质材料外保温层上做涂料饰面时,保温层表面应做3mm~5mm厚聚合物抗裂砂浆加耐碱玻璃纤维网格布保护层。
9.1.7 外保温的外墙饰面宜采用涂料饰面,涂料饰面宜采用弹性涂料。
9.1.8 轻质材料外保温层表面的饰面采用面砖时,应符合下列规定:
    1 聚合物抗裂砂浆中应增加一层焊接镀锌钢丝网;
    2 焊接镀锌钢丝网应与基层墙面牢固连接;
    3 面砖宜采用专用粘结剂粘贴。
9.1.9 饰面砖宜采用有缝拼贴,缝宽应大于5mm,缝深不宜大于3mm;缝宜采用具有抗渗性能的专用嵌缝密封材料或聚合物水泥浆勾缝。
9.1.10 外墙饰面层宜设置伸缩缝。伸缩缝纵横间距不宜大于3m,缝宽宜为8mm~10mm。伸缩缝应嵌填高弹性柔性防水密封材料。
9.1.11 变形缝处内外饰面应断开,且不得影响缝的宽度,饰面应做盖缝处理。
9.1.12 冬季施工时,表面做涂料面层的找平层砂浆,不应掺入含氯盐的防冻剂,宜掺防水剂、抗裂剂或减水剂等材料。
条文说明
9.1.1 抹灰层太厚容易脱落且施工不便,所以条文规定外墙抹灰厚度超过35mm时,应分层粉刷,并采取钉钢丝网等加强措施。
9.1.2 此条规定是为了有利排除雨水,防止雨水聚积和倒流渗入窗内或墙体及污染墙面、顶棚,影响使用。
9.1.3 为了防止不同材质交界处因材料温差应力变形,使抹灰层开裂而采取的加固措施。
9.1.4 加气混凝土,轻质砌块和轻质墙板等基体外墙贴面砖或陶瓷锦砖时,其基体不牢固或基面的抗拉粘结强度不高,是面砖或陶瓷锦砖容易脱落或产生裂缝的主要原因之一,为了防止此类事故的发生,参照有关规定,特做此条规定。本条中的基层是指墙体表面的结合层或找平层,基面是指墙体和基层的交界面。
9.1.5 聚苯颗粒保温浆料和硬质聚氨酯保温层上无双向亲和力保温层界面剂,难以保证其界面的粘接强度要求,容易导致表面抹灰层的开裂或脱落,故作本条规定。
9.1.6 轻质材料外保温层上做3mm~5mm厚聚合物抗裂砂浆加耐碱玻璃纤维网格布保护层,是防止涂料饰面开裂的有效措施。
9.1.7 外保温的外墙饰面材料涂料与面砖或陶瓷锦砖相比,涂料施工简单、方便快捷、经济,故首先推荐使用涂料饰面。为了防止涂料饰面因温差、厚薄不均等因素开裂,宜采用弹性涂料饰面。
9.1.8 为了保证轻质材料外保温层表面贴面砖的可靠性,其基层处理和面砖粘结剂应符合本条要求。
9.1.9、9.1.10 外墙饰面砖拼贴,应考虑基层或饰面砖因温度伸缩引起的开裂、变形、脱落甚至伤人等因素,宜采用有缝嵌缝拼贴,伸缩缝材料应具有良好的抗渗性能和弹性,以便防止雨水渗透所引起的降低外墙保温效果和使用寿命,避免发生饰面砖开裂和脱落。
9.1.11 变形缝处内外饰面断开,是为了避免影响变形缝的功效。外饰面盖缝是为了使变形缝处外墙立面统一、协调和美观。
9.1.12 由于含氯盐的防冻剂,其氯离子宜游离渗出抹灰砂浆表面,导致涂膜表面泛碱、变色、鼓泡、脱落,所以冬季施工时,表面做涂料面层的找平层砂浆不应掺入含氯盐的防冻剂,宜掺入防水剂、抗裂剂或减水剂等材料。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读