中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 承重及围护结构


11.2.1 厂房及构筑物为钢筋混凝土结构时,框架宜采用现浇结构;屋架、屋面梁和起重机梁,宜采用预应力钢筋混凝土结构。
11.2.2 厂房及构筑物为钢结构时,钢柱柱脚应置于混凝土基础上,基础顶面应高出地面不小于300mm。腐蚀性等级为强、中时,桁架、柱、主梁等重要受力构件不应采用格构式和冷弯薄壁型钢。
11.2.3 屋盖结构表面、起重机梁和外露的金属构件表面,应刷防腐蚀涂料。
11.2.4 砖砌体宜采用强度等级不低于MU15的烧结普通砖、烧结多孔砖;砌块砌体宜采用强度等级不低于MU10的混凝土小型空心砌块。砌筑砂浆宜采用水泥砂浆,其强度等级不应低于M10。当腐蚀性等级为强、中时,不得采用独立砖柱、多孔砖、混凝土空心砌块及配筋砌体构件。
11.2.5 厂房的墙、板、柱,不应作为输送或储存腐蚀介质的风道、沟槽壁板。 
11.2.6 当有侵蚀型介质渗入地基时,基础应设垫层,且基础与垫层表面应采取防护措施。 
11.2.7 设备、沟、槽靠近的墙面,经常受腐蚀溶液侵蚀时,应做高度大于1.2m的耐腐蚀墙裙。 
11.2.8 当楼板上的管道、设备留孔可能受泄漏液态介质或冲洗水作用时,孔洞的边梁与孔洞边缘的距离不宜小于200mm。
11.2.9 产生或使用腐蚀性溶液和气体,对钢的腐蚀性等级为强腐蚀时,厂房的门宜采用平开门。
11.2.10 有氯、氯化氢、氟化氢、硫酸酸雾等气体或碳酸钠粉尘的厂房,不应采用铝合金门窗。门窗五金配件应做防腐蚀处理。 
11.2.11 散发大量腐蚀性气体的厂房,宜设避风天窗。
11.2.12 天窗、侧窗宜采用人工开启或选用具有防腐蚀型的开窗机。 
11.2.13 屋面形式应简单,宜采用有组织外排水。生产过程中散发腐蚀性粉尘的建筑物,不宜设置女儿墙。
11.2.14 当采用有组织排水时,天沟、檐沟、雨水管和水斗及固定件,应采取防腐蚀措施。
条文说明
11.2.1 承重构件的选择应根据厂房受腐蚀介质作用的程度采用不同的结构方案,现浇式具备速度快、质量好的优势,因此本规范对钢筋混凝土框架结构只推荐现浇式。预应力钢筋混凝土构件具有强度等级高、密实性和抗裂性较好的特点。混凝土在应力条件下的腐蚀性,根据试验表明,受拉部分要比受压部分严重;从耐久性角度来讲,预应力混凝土构件比钢筋混凝土构件优越。因此,承重构件宜选用预应力钢筋混凝土构件。
11.2.2 随着生产技术的发展与改进,钢结构厂房日益完善,已允许出现在有腐蚀性的厂房设计中,但对钢结构构件及杆件形式有相应要求。钢柱柱脚应置于混凝土基础上,不应采用钢柱插入地下再包裹混凝土的做法。因钢柱于地上、地下形成阴阳极,雨季环境温度高或积水时,电化学腐蚀严重。
    另外,室内外地坪常因排水不畅积水,使钢柱脚锈蚀,所以本规范规定钢柱基础顶面应高出地面不应小于300mm。
    薄壁型钢壁较薄,稍有腐蚀对承载力影响较大;格构式结构杆件截面较小,缀条、缀板较多,表面积大,不利于防腐,所以重要受力构件不应采用。
11.2.4 根据现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003和防腐蚀要求,在腐蚀条件下,为提高砌体的耐久性,本规范推荐采用保证一定强度等级的烧结普通砖和烧结多孔砖及混凝土小型空心砌块和砌筑砂浆。因烧结多孔砖空洞率达25%以上,且孔的尺寸小、数量多,孔洞增加了与腐蚀性介质接触的表面积,在强、中腐蚀性条件下不允许使用。
    混合砂浆含有石灰,对防腐蚀不利,不应采用。
11.2.9 推拉门、金属卷帘门、提升门或悬挂式折叠门,其金属零件腐蚀后容易造成门无法开启,故厂房的门宜选用平开门。
11.2.11 设置避风天窗有利于建筑内腐蚀介质的排除。
11.2.13 采用有组织外排水的目的是为了避免带有腐蚀性介质的雨水漫流而腐蚀建筑物的墙面。调查表明,生产过程中散发腐蚀性粉尘的建筑物屋面设置女儿墙后,容易在女儿墙处大量积聚粉尘,且不易排除,反而加重建筑的腐蚀性,故规定不宜设置女儿墙。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读