中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.3 屏蔽材料与结构形式


13.3.1 屏蔽效能大于50dB时,应采用板材或双层金属网。
13.3.2 屏蔽材料应符合下列规定:
    1 屏蔽材料应有足够的屏蔽衰减系数、磁导率和电导率大,并应具备良好的耐腐蚀性及机械强度,应易于加工及焊接(铅锡焊);宜采用有镀层的金属材料;
    2 板式屏蔽室的屏蔽材料应选用镀锌钢板,其厚度不宜小于0.75mm;
    3 网式屏蔽室的屏蔽材料需埋入粉刷层时,应选用钢板网、铅丝网及铜丝网,其梗丝直径或钢板厚度不宜小于1.5mm;
    4 当外露设置时,可选用穿孔铝板或穿孔钢板;
    5 门窗接缝材料应选用铜材。
13.3.3 屏蔽室的屏蔽层结构形式,应根据屏蔽效能值和频率范围通过计算或按表13.3.3的规定确定。
表13.3.3 屏蔽层结构形式
表13.3.3 屏蔽层结构形式
13.3.4 屏蔽室的墙面、顶板、地面或楼面,应采取屏蔽效能相同的屏蔽措施,并应形成封闭空间。
条文说明
13.3.1、13.3.2 屏蔽材料的选择是屏蔽室设计中的关键问题,屏蔽材料可分为板材和网材两类,根据频率范围和屏蔽效能设计可选其中一类,屏蔽材料一般应通过计算选用。
13.3.3 屏蔽壳体是由屏蔽室的墙、顶和地面及屏蔽层结构组成,形成一个完整的封闭壳体,把防护间距不够的设备封闭起来,以减弱或防止电磁的互相干扰、泄漏。屏蔽壳体的屏蔽材料和屏蔽层结构可以根据频率范围和屏蔽效能值通过计算或按表13.3.3的规定确定。

13.3.4 本条是强制性条文,必须严格执行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读