中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1 地下隧道内给水排水工程安装应符合现行国家标准《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299的规定。
5.1.2 地面、高架区间、车站及地面附属建筑给水排水工程施工,应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。
5.1.3 室内、室外给水排水工程的施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。
5.1.4 管道、附件及设备安装前,应检查和核对其规格、型号,管道及附件敞口处应清理干净,检查合格后方可安装。
5.1.5 管道沟槽开挖应控制基底高程,不得扰动基面,沟槽应经验收合格后方可进行管道基础施工,土方回填应在管道施工验收合格后进行。
5.1.6 管道不宜敷设在控制箱、配电箱正上方,且不宜穿越设备吊装孔。
5.1.7 当给水排水压力管道穿越结构变形缝时,应设置金属波纹伸缩节或不锈钢软管。
5.1.8 室内外直埋金属管道应采取防腐处理措施,防腐层材质和结构应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。
5.1.9 当管道穿越防火墙及楼板的孔洞时,应进行防火封堵,封堵材料的耐火时间与所在部位楼板及墙体的耐火时间应相同,且立管周围应设置高出地面10mm~20mm的阻火圈,阻火圈的耐火等级不应低于楼板的耐火等级。
5.1.10 当管道成排安装时,直线部分应相互平行;曲线部分应与直线部分保持等距管道曲率半径应相等。
5.1.11 管道支吊架安装应平整、牢固,间距应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。当安装金属管道时管道与支吊架、管卡之间应设置与支吊架同宽的绝缘橡胶垫隔离。
5.1.12 施工过程质量控制和为工程竣工验收准备的资料应真实、准确、完整,应包括下列主要内容:
    1 开工报告;
    2 图纸会审记录、设计变更及洽商记录;
    3 主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂合格证及进场验收单;
    4 材料及设备的说明书、合格证;
    5 隐蔽工程验收及中间试验记录;
    6 隐蔽和埋地的给水排水压力管道水压试验记录
    7 隐蔽和埋地的重力排水管道试验记录;
    8 设备安装、试运转记录及报告;
    9 安全、卫生和使用功能检验和检测记录;
    10 检验批、分项、子分部、分部工程质量验收记录。
条文说明
5.1.5 本条文的规定是为了确保管道回填土的密实度在管沟回填过程中不受损坏。
5.1.6 本条文是防止管道渗漏水、冷凝水和管道检修时,水滴溅到电器设备、控制箱及配电箱柜内,损坏电气设备引起事故;要求避免管道接头在吊装孔的上方通过,主要是为了便于维修,方便拆装。
5.1.7 设置金属伸缩节或不锈钢软管,是为了补偿管道伸缩和剪切变形,不锈钢软管或金属伸缩节承压建议采用1.0MPa,轴向伸缩时建议选择金属伸缩节。给水管道安装在区间纵向长度上变形缝较多的情况下,也可采用柔性卡箍等配件,其补偿量要求满足相应形变要求。
5.1.11 金属管道安装时,管道与支吊架、管卡之间设置与支吊架同宽的绝缘橡胶垫隔离,是为了防止杂散电流腐蚀。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城市轨道交通给水排水系统技术标准 GB/T51293-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读